土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 本人暖通专业的学生,想请教前辈一个问题,全热交换机和新风机可以串联在一起吗?
我们最近在做一个位于广东的建筑的课程设计,如果全热交换机的处理能力不够时,可以在送风管上串联一个新风机组吗?这样行得通吗?

全部回答(3 )

  • 玩微博的小灰机
    兄弟,你想一个全热机组的换热量是恒定的,取决于他机器中间的换热器面积和效率,你这加个新风,新风大了,排风恒定,但是换热效率和面积还是那样,有个卵用。
    大项目用热回收机组,小项目用全热交换器。
    2017-06-21 10:25:21 来自 PC 评论 举报
  • 林刚
    全热交换机目前基本所有的空调项目都有,小机组能力不够

    可以选择带热回收的组合式空气处理机组
    2017-06-19 08:30:19 来自 PC 评论 举报