发布于:2017-06-18 15:51:18
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
本人在进行某工程的10kV施工供电线路实施过程中遇到以下问题,望大神解答:
1、原来已有的10kV终端杆(因在山区,其实是铁塔型式),施工单位在实际使用时需要继续从此杆架设架空线至施工区域,因为原来这个杆是按照终端杆设计的,如果继续架线的话就成了中间杆,会不会有问题?继续架设的话是否有需要注意的事项?需要不需要考虑受力方面的问题?
2、原设计的终端杆上只有一个柱上式断路器,但目前有的终端杆存在多个施工单位都需要从同一根杆上取电的情况,这种情况如何处理?我问了周围的人,说可以有下面几种解决方案:一个是取消柱上式断路器,让几个施工单位分别再立个杆,从这个终端杆T接线路过去,在新杆装个跌落开关;还有就是从柱上断路器电缆引下后,采用分接箱或者10kV中压柜,给各个用户供电。这两个方案哪个更好?是否还有其它解决方法?
3、有的施工单位觉得终端杆离他们有点远,想就近从中间杆上取电,这种情况下中间杆上需要采取什么措施,增加什么设备?受力是否要重新复核?
急盼各位大神的回复,如果能有图纸或者照片的话就更好啦,非常感谢!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2,取消断路器做法比较好,T接出去的杆加跌落或者隔离。山区里面不要设置分支箱柜,以后检修运维不方便。
3,中间杆加拉线,中间塔都不要加,唯一考虑问题,T接档距适当取小
回复 举报