请教低压配电柜里面的低压短路器整定范围是多少?有规范可查么?
请教低压配电柜里面的低压短路器整定范围是多少?有规范可查么?
配电房里面的低压出线柜子的低压断路器整定范围是多少?整定值是不是可以在整定范围里选择任意数值?
发布于
2017-06-18 15:34:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
wartee
谢谢楼主分享!
2017-06-20 15:32:20
来自 PC
评论
举报
cmb178
参考附件《低压断路器的选型与应用》
简单的说,已知设备的额定电流或者负荷的计算额定电流
长延时过流 保护整定电流一般取值1.1~1.25倍的额定电流
短路短延时 保护整定电流一般取值5倍左右的额定电流
短路瞬时 保护整定电流一般取值10倍左右的额定电流