土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教低压配电柜里面的低压短路器整定范围是多少?有规范可查么?
配电房里面的低压出线柜子的低压断路器整定范围是多少?整定值是不是可以在整定范围里选择任意数值?

全部回答(4 )

  • wartee
    谢谢楼主分享!
    2017-06-20 15:32:20 来自 PC 评论 举报
  • cmb178
    参考附件《低压断路器的选型与应用》

    简单的说,已知设备的额定电流或者负荷的计算额定电流
    长延时过流 保护整定电流一般取值1.1~1.25倍的额定电流
    短路短延时 保护整定电流一般取值5倍左右的额定电流
    短路瞬时 保护整定电流一般取值10倍左右的额定电流

    2017-06-19 07:49:19 来自 PC 评论 举报