现在终于明白了,配三P267页表6-13,为什么变压器电动机组的启动,启动电流是原来的K倍,而经过自耦变降压启动,启动电流是全压启动的K平方倍,这里,变压器电动机组的启动电流只能理解为电动机的端子那里的启动电流,不是变压器前面,但是对自耦变压器,因为它是经过切换电路切换的,运行的时候,自耦变压器退出,直连,所以,考虑前面的电流,而变压器电动机组启动,没有降压启动两字,它是永久这么接,不切换,所以,考虑的是低压侧,我说的对吗?


  • 笨笨一号
    笨笨一号 沙发
    学习了 谢谢
    2017-06-18 09:21:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 934 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现在终于明白了,配三P267页表6-13,为什么变压器电动机组的启动,启动电流是原来....

现在终于明白了,配三P267页表6-13,为什么变压器电动机组的启动,启动电流是原来的....前者代表电动机处的电流,后者代表自耦变前面的电流,我的理解是这样的。现在终于明白了,配三P267页表6-13,为什么变压器电动机组的启动,启动电流是原来的K倍,而经过自耦变降压启动,启动电流是全压启动的K平方倍这里,变压器电动机组的启动电流只能理解为电动机的端子那里的启动电流,不是变压器前面,但是对自耦变压器,因为它是经过切换电路切换的,运行的时候,自耦变压器退出,直连,所以,考虑前面的电流