消防控制室

发布于:2007-11-26 11:47:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有谁知道消防控制室设在几层最好,多大面积为宜。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zwd0791
    zwd0791 沙发
    GB50016—2006建筑设计防火规范
    11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:
    1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
    2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的
    地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;
    3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
    4 不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。

    GB 50045-95(2005年版)高层民用建筑设计防火规范
    4.1.4 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。