土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 荣昌老师,还是海尔一拖二的问题

荣昌老师,还是海尔一拖二的问题

发布于:2017-06-16 17:11:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这两天天气热了,我又开始折腾家里的海尔定频一拖二了。

这机器主要是这样的问题,单开一台内机,制冷效果马马虎虎,摸冷凝器下部不凉,两台内机同时开,制冷效果就好了,冷凝器上下都是凉的。

为了弄清是怎么回事,我前几天中午把表挂上测了一下,当时外温34度,室内大概有28-29度吧。两台内机都开,低压在4.1BAR,也就是0.4MPA左右,制冷效果很好,关掉一台内机,低压就开始下降,最低会一直降到2BAR,这个时候内机制冷效果开始变差,冷凝器下部就不凉了。

这种现象是这种机型本身的问题还是哪儿里没弄好?单内机的时候我试着放了一点氟,没什么效果,压力又更低了一点。

主要是一台内机装在小孩睡觉的屋里,怕吹着孩子一般都不开,等于总是工作在单内机状态,而单内机状态制冷效果差,过一段时间冷凝器上还可能会结冰。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-08-01 08:32:01

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1500986224199
    管路会交叉接吗?
    2017-07-25 21:14:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位师傅请问,五匹的空调加制冷剂到两公斤后,高压管出现冷凝水,低压管没有冷凝水。是什么原因

各位师傅请问,五匹的空调加制冷剂到两公斤后,高压管出现冷凝水,低压管没有冷凝水。是什么原因

回帖成功

经验值 +10