土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 揭秘:缩口压型钢板防火问题分析及对策

揭秘:缩口压型钢板防火问题分析及对策

发布于:2017-06-16 10:21:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
昨天介绍了开口楼承板的耐火问题,今天继续介绍缩口 楼承板耐火问题。

缩口楼承板(简称缩口板),我认为是个过渡产品,从我的文章《楼承板的前世今生》已经阐述的很清楚。说到耐火,缩口板的耐火性能比开口板要好一点,为啥呢?

因为缩口板下面的口比开口板变小了,虽然没有闭合,但已经很有效的减少了压型钢板(楼承板)的曝火面积,其中有一部分的钢板被混凝土包裹着,由于混凝土本身有吸热作用,所以降低了钢板的温度,而延缓了压型钢板变为无效用钢的时间,这样也就延长了它的耐火时效。

但是,由于缩口板只是一部分被混凝土包裹,它不是闭合的,虽然它比开口板曝火面减少了,但仍然有一部分的暴露在曝火面;同时,由于同种厚度缩口板的用钢量比闭口板并不多,用所以同种状况下,它的耐火时效是比开口板增加了,但是相比它的下一代产品——闭口型压型钢板(楼承板),缩口楼承板在耐火效能上还是有差距的。

当然,也有楼承板厂家的缩口楼承板的耐火时效达到1.5小时,但大家可以看做耐火检测的图纸,发现实验的条件还是有区别的,那就是实验测试时的跨距还是比较小的,这样在做耐火测试时,相对比较容易达到耐火要求的。对于跨距比较的大的工况,选用缩口楼承板会需要比较厚的楼板厚度,即使能够达到耐火时效,则经济成本比较高。在这种情况下,选用闭口板就是成了最好的选择了。

明天,会继续介绍闭口楼承板的耐火问题,顺便把组合楼板的耐火原理一并介绍。

作者:耿勇

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构很好
    结构很好 沙发
    :handshake:handshake
    2017-06-20 09:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • 楼承板专家耿勇
    hhlcs00032 发表于 2017-6-16 18:41 【结构黑科技】建筑结构数据化(参数化) 什么意思
    2017-06-19 11:18:19

    回复 举报