请教各位在采用需要系数法时,参照工业与民用配电设计手册第四版中负荷换算这块,第三版和第四版中,短时工作制用电设备换算公式有明显出入,如一个幕墙开窗电机380V 1.5KW 早上运行一次打开,下午运行一次关闭。按照第三版公式换算成25%暂载率后功率是2*1.5*√(1/0.25)=6 感觉不对请指点哪里错了。 如果按照第四版计算公式1.5* √0.25 =0.75 计算结果是否偏小?
整个建筑物为一个单位计算这个建筑物时,内部主要设备都是380电机,这情况下需要系数该取多少?类似于早上和下午工作一次的开窗电机暂载率取多少合适?请前辈们指点
我做了一份负荷计算书,请各位前辈帮忙看下计算量是否正确?400KVA是否满足使用情况?先在此谢过各位!!!