多大变压器高压需要设计量

发布于:2017-06-15 17:17:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小项目,变压器用100多200多的,高压部分还需要设计量吗,还是一进一出留两个柜就行了

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    f5koefh 发表于 2017-6-19 10:21 变压器只有100到200是很小的项目了,我们常规做法是先不做变压器,只做到低压380伏的部分,然后跟供电局外面 …我们这边超过100kW就要求高压计量了 但我看一些箱变厂家给的图都没做计量柜
    2017-06-19 10:44:19

    回复 举报
    赞同0
  • f5koefh
    f5koefh 板凳
    变压器只有100到200是很小的项目了,我们常规做法是先不做变压器,只做到低压380伏的部分,然后跟供电局外面协调从外面引电源进来。如果真的没办法一定要自己做变压器了,那高压也应该自己计量了,因为供电局不会帮你做高压柜的。
    2017-06-19 10:21:19