【每日一练】
单选题
(实务)
1.在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声( )dB。
A、10 B、15 C、3 D、1
2.火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为( )m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
A、1.0~1.1 B、1.1~1.2 C、1.5~1.8 D、1.3~1.5
3. 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于( )m,正面操作距离不应小于1.2m。
A、0.3 B、0.5 C、1.0 D、1.2
4. 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于( )m。
A、0.3 B、0.5 C、1.0 D、1.2
5.民用建筑内火灾应急广播扬声器的额定功率不应小于( )W。
A、3 B、4 C、5 D、6
【答案解析】
更多优质资料进群
315341192
1.
B
【解析】在环境噪声大于60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。 实务教材第三篇第九章第三节
2.
C
【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。【解析】民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W ,其数量成能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m 。 实务教材第三篇第九章第三节