土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防验收的几点疑问

关于消防验收的几点疑问

发布于:2017-06-15 16:08:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的?
关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?
请指教。
  • shengbaohua
    shengbaohua 沙发
    1、每樘防火门都需要有“防火门身份证”,红色标签纸;批次防火门一份检验报告、ccc证书、合格证及生产厂家的营业执照、铭牌就行了。
    2、防火门规定是要和检验报告上的尺寸相符,看一下ccc证书上面有分项的,有的地方不严格就以大代小也行。
    2017-06-16 16:56:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋加压泵与消火栓加压泵的不同

喷淋加压泵一般选用单级消防泵,消火栓加压泵一般选用多级加压泵,是这样吗?

回帖成功

经验值 +10