在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告? 请指教。

消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告? 请指教。
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • shengbaohua
    shengbaohua 2017年06月16日 16:56:00 2楼
    1、每樘防火门都需要有“防火门身份证”,红色标签纸;批次防火门一份检验报告、ccc证书、合格证及生产厂家的营业执照、铭牌就行了。 2、防火门规定是要和检验报告上的尺寸相符,看一下ccc证书上面有分项的,有的地方不严格就以大代小也行。