请教各位大神:32层的住宅,首层合用前室是有直接对外出口的,那是不是首层不用加压? 能不能负一层和2~32层的加压风井合用一个加压风机?和规范,超过32层就要分段加压,有没违反?
32层是指系统负责的层数,还是指建筑物层数?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyinuantong2013
    分段,层数是自然层数,个别层不加压,不能影响整体
    2017-06-22 17:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • 顺时钟
    顺时钟 板凳
    1、首层如果合用前室没有门,直接对外,可以不加压。但如果有门,就不一定可以了,最好做上。
    2、负一层如果与首层之间有门,最好和地上部分不要合用一套系统,可以合用风井,但要分设风机。另外不要按照负担层数去做,按照建筑高度去做,在新规范(未实施,参考网上的讨论稿),里面已经没有32层的概念,取而代之的是建筑高度超过100m需要分段送风。所以可顺应这个思路。