土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高规 32层的 防烟系统问题!!特殊案例!!

高规 32层的 防烟系统问题!!特殊案例!!

发布于:2017-06-15 16:08:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位大神:32层的住宅,首层合用前室是有直接对外出口的,那是不是首层不用加压? 能不能负一层和2~32层的加压风井合用一个加压风机?和规范,超过32层就要分段加压,有没违反?
32层是指系统负责的层数,还是指建筑物层数?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangyinuantong2013
    分段,层数是自然层数,个别层不加压,不能影响整体
    2017-06-22 17:31:22

    回复 举报
    赞同0
  • 顺时钟
    顺时钟 板凳
    1、首层如果合用前室没有门,直接对外,可以不加压。但如果有门,就不一定可以了,最好做上。
    2、负一层如果与首层之间有门,最好和地上部分不要合用一套系统,可以合用风井,但要分设风机。另外不要按照负担层数去做,按照建筑高度去做,在新规范(未实施,参考网上的讨论稿),里面已经没有32层的概念,取而代之的是建筑高度超过100m需要分段送风。所以可顺应这个思路。
    2017-06-19 17:09:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新购一二手房,请教解决暗卫排风换气方案!

2002年左右的7层砖混,7楼(顶楼),主卧暗卫,卫生间门向卧室开,四周墙壁无法开窗,排气扇间歇运转,但卫生间内的浊气仍无法有效排除,能否单独从现有的排气通道中穿一根PVC管到顶进行换气?或者还有其他好的方案没有,谢谢!

回帖成功

经验值 +10