土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求助--------------急!
现有2个洁净室,一个250m2,吊顶高度3m,另一个172m2,吊顶高度3.2m.都是万级的,现在业主要求,温度20-24,湿度45-55%
我知道该怎么确定2个系统的加湿量?和辅助电加热的功率?请高手帮我算一下,并说一下理由,感激不尽!

谢谢了!

全部回答(15 )

  • sxb810804
    大家说的已经比较详细了,如需要设备可以找我,我公司专业生产恒温恒湿机,机房空调,各种除湿设备,品牌OLY-WELL奥林维尔,13390793309南京13341862088上海,邵贤兵,期待与各位的真诚合作,祝大家工作顺利
    2007-11-29 21:02:29 来自 PC 评论 举报
  • swg_song
    帖子虽然问的比较简单,但是jszhaoxiaohu回答的很不错,总的来说就是:加湿量在冬季是需要的,但是还是需要考虑一下室内的湿负荷,不能仅仅考虑新风的湿负荷,综合考虑,用新风需要的加湿量减室内的湿负荷,才是需要的加湿量。加热量正如friendmagic所言,应该考虑二次回风进行温升,避免过大的再热量浪费。