土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 总结|污师出招解决IC提升泵问题

总结|污师出招解决IC提升泵问题

发布于:2017-06-15 14:12:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]


在工程实践中,遇到问题在所难免,一筹莫展之时,向同仁求助或可“柳暗花明又一村”。以下就IC提升泵一水污师便遭遇了不上水的情况,对此,大家展开了一场讨论~~~


情况描述:
IC的提升水泵不上水,偶尔上水,也是很小的流量,设计流量为17m3/h,扬程25m,实际水量3m3/h,维修师傅们每天操作多次,每天总会有时间段,连这点水量也不上。流量计显示流量为2.2m3/h,如下图。水泵标识流量为17m3/h。

640.webp.jpg
流量计显示值


泵前安装管道结构,水泵出口管道DN50,止回阀DN50,汇集主管DN80。
640.webp (1).jpg
下图为提升泵出口侧影,法兰蝶阀,橡胶软连接;压力表显示压力0.25MPa。
640.webp (2).jpg
下图为提升泵进口管道结构,水泵进口法兰DN50,进口管道支管DN50 ,蝶阀DN50。主管DN80。
640.webp (3).jpg

640.webp (4).jpg



引水罐
水友支招:
1、感觉汇集管道有点小,罐体的泄压阀最好是打开,罐体前面的流体虽然在流,泵打开后,憋成低于大气压,上水量要减小。


2、从图片上看,个人认为有几个可能:
1)检查流量计是否准确;
2)检查截止阀是否全开并保证阀芯也是全开;
3)检查止回阀是否确定全部打开,方向是正确;
4)引流罐进出口、泵进口是否有堵塞;
5)这个是排除上面的可能后,最可能的情况:迸扬程选小了。25米扬程,实际用了15米,加上管道阻损(尤其是止回阀阻损较大),可能就达到或超过了水泵设计阻损。铭牌上17立方是设计最大流量而不是扬程最高点的实际流量。


3、从图上看,感觉设计有些太紧凑,在短距离内安装各种三通、阀门、变径,水头损失太大了。


4、开始时内外压平衡,水量大,抽到最后里面有可能形成负压了,水量偏低。我以前有个真空泵的引水罐也出现这个问题,后来我在上面切了个5cm的孔。

后续情况进展:
试过了各种方法,用塑料管直接对接水泵进水口,单台水泵进行供水,进水阻力小,供水充足,也不行。



640.webp (5).jpg

拆掉止回阀进行供水试验,看着水量也不小。但是明显的扬程不够,25米的扬程,就这样的喷涌高度吗?三天水泵流量相同,每台水泵是3m3,开两台,流量才6m3。

640.webp (6).jpg


解答:
1、最高喷涌高度是可能的,流量大了啊。突然想起:进口管道小了吧,试试用盲板堵了,然后盲板中间开一个20mm的孔,看看能喷多高。如果能喷上20米,就把进口管道改为80或100的,如果高度小于10米,建议换泵。


2、这个真空引水罐的进口位置(真空引水罐的进口,非泵的进口)是不是低了?还有停止运行一段时间(1小时以上)以后,泵再抽能抽上来水吗?担心真空引水罐的真空度不够好,或者有轻微密封不严,影响真空度。真空引水罐为何中部是进水管,一般是靠上部进水啊?当然检查泵叶轮部位、进口阀门有无堵塞问题等也是要进行排查的。


3、顺便测下电流,看开始时电流和后来电流由变化没。


4、泵后的管路有气,把泵后的拆开再装一次开水泵看看,管道泵经常出现。如果能喷2米,泵本身没有问题。


5、根据之前的经验是气阻,要想办法把气排出来。

问答:
问:流量计前后设了阀门没有,蝶阀还是闸阀?是否满足前五后三的距离要求,如果是蝶阀建议再装远一点。


答:以下为图纸标准尺寸;流量计管径为DN65,按照前五后三计算为:
65*5=325,65*3=195
640.webp (7).jpg




分析: 按照这个管径,流速很慢了,对管道的布置要求就没有那么高。个人觉得有可能是泵本身扬程达不到标称值,所以建议先把出口阀关了,压力表拆开,用引压管当排水管,看看水能喷多高,基本就可以估计是不是泵的问题了。如果能喷很高(15米以上),我估计就是管路阻力大了和进水管小了的原因。


回答: 有进行试验,可以喷两米,如前图。另外流量计的前后阀门,水泵的进出口阀门、水泵均没有堵塞物。


分析: 是用的压力表那个引压管试的还是直接出水管拆开试的?把出口阀关掉,用引压管试只有2m的话,那这个泵就是有问题的。如果是出水管能喷2m,引压管能喷很高,那就是进水管小了,从图片上看这个配管好像不规范,不知道是厂家配的还是设计院设计的,一般情况,泵的进口管道应该比出口管道大一号才对。


回答: 水泵进口和出口都是DN50的,按说不应该。


分析1: 一般情况下,应该是进口管道大于出口管道,所以,个人怀疑管道布置有一点问题,然后至于引水罐,不好说。建议将进口管道增大后试试(从取水口到泵进口)。


分析2: 进水管道比出水管道大1-2个规格,进水管路细,会导致后面气阻严重....这个可能就是主要原因了。


分析3: 按照设计流量17m3/h,进水管道选择应该选DN80的吧 如果选50的管流速不得到2.4m/s了?


答:对头,进泵之前的流速应该选择0.8m/s左右的流速,相当于自流。

分析: 就目前这个现象,各项检查也完毕,个人认为只有两种可能:一是进水管线设计不合理,二是泵本身的问题。在我们不确定泵有问题之前,先检查管线是比较容易的:以80口径管临时敷设到泵进口(注意是泵进口,不是泵下面那个管子进口),中间不要有什么阀、引水罐等,启动泵试试能打多高,如果这都不行,可以确认是泵的问题。

最终解决:
经协商,进行了水泵更换,由立式泵更换为了管道泵;在水泵更换后,整个系统运行算是稳定,为稳定运行,关闭了进水口的阀门,实际进水量调整为5-6m3,调试初步启动开始。
640.webp (8).jpg


(内容来自水世界社区帖)








    IC阶段的进水泵不可避免会有悬浮物,最终选择的却是一台清水泵,时间长了要出问题的
    2017-06-17 11:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • wsws512
    wsws512 板凳
    一开始试运行的时候,应该就可以发现问题的,水泵流量小,一般就是几个原因,要么电机反转,堵塞,要么就是水泵问题
    2017-06-16 17:05:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.28 万条内容 · 1439 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

污水处理厂蓄水池防水套管的选型使用

污水处理厂蓄水池用的防水套管从材质上讲有不锈刚防水套管和碳钢防水套管的差别。不锈钢防水套管的主要功能是防锈,防腐蚀,总结一下就是耐酸碱,耐腐蚀的池子上官道穿墙的时候用,防水要求和耐腐蚀要求比较高。碳钢防水套管,也就是没有特殊要求的防水套管,相对来说,做碳钢防水套管的用户占大多数,近年来在郑州市西村镇形成了大量的半成品市场,从翼环的冲压到防水套管压兰的铸造,短螺栓的制作,具体的分工的精细化 ,大大降低了产品的价格,从而在全国市场上有比较大的竞争力,成本的降低同时也为客户的选购质优价廉的产品提供了可能。

回帖成功

经验值 +10