土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教工厂配电的配置

请教工厂配电的配置

发布于:2007-11-26 09:41:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司现需上新生产线,车间设备总功率为:430KW,我想分两根电缆配电,1根150平方电缆、空开用400A,负荷237KW的设备功率;另1根150平方电缆、空开用400A,负荷193KW的设备功率,请教各位老师这样安排行不行?或有更好的建议请多多指教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qi2345asdfghjkl

    237KW负荷电缆150容量不够,再有与电缆型号有关,要提供型号。要选用630A智能脱扣器开关,容量足够、保护全,另外能实现远距离控制安全可靠。
    2007-11-27 09:58:27

    回复 举报
    赞同0
  • zigj
    zigj 板凳
    150平方YJV电缆40度的载流量328A, 确实是小了。你还要考虑线路压降的问题。
    实际上,你给出的是不是设备的装机容量? 你需要做负荷计算,得出计算负荷的数据,才能选择开关和电缆。
    根据工艺设备的不同,计算负荷的有功功率要比装机容量小的,你可以再作无功补偿。所有的数据都有了,最后
    选择开关和电缆。
    2007-11-27 09:04:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多