土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 云浮的同行,请帮个忙。

云浮的同行,请帮个忙。

发布于:2017-06-14 23:29:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人目前在跟进一个住宅项目,因为在这边没有经验,请同行们指教。
住宅项目,变配电房能设在地下室吗?住宅用的属于公用变压器,每台的最大容量是多少?一个变压器房最多能放多少台变压器?每户住宅的用电量是否按南网要求预留,总容量怎样去需要系数?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • co1486373762249
    叫甲方到当地供电局去咨询疏通下。有些地方不让放地下室。
    2017-07-21 10:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • honestcao
    honestcao 板凳
    fitman 发表于 2017-7-3 14:57 1、有负二层才能把变配电房设在负一层;否则设在首层。2、住宅用公变电房,单台变压器最大800kVA。3、 …谢谢解答!:)
    2017-07-21 09:18:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》一点疑问

最近才开始看这本书,感觉很有针对性,针对规范 相当于做了一次深入的条文解释,不过貌似编写的人前后不是一个,怎么同一条规范出来不同解释,想讨论一下:1.9条提到行业达成共识,发电机出线必须严格分开消防负荷和非消防负荷;3.9条就直接打脸,规范没有明确要求,消防与非消防应分组配电,应与市电配电系统一致。我想请问这应该怎么理解?

回帖成功

经验值 +10