装修工人在钻洞时打断了梁底筋!(如图,断3废1加1箍筋),梁宽20cm,长3.2m左右,断点在靠左1.3m靠右1.9m的位置(如图),8cm洞,楼高28层,被破坏位置在13层。查了资料,以前修建时属于不设防,现在改为了VI设防。房子在江边。
只有大概的结构图,没有得到具体的钢筋布置数据。请问各位大神,如何在不破坏外墙面的情况下进行加固?最好是不用找加固公司就能处理的方法。
下图黄色笔划的地方就是具体位置。
下图是在楼上(14楼)照的原始结构










全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
有胆你就来
沙发
wlgwwg 发表于 2017-6-17 08:36 唉,我自己也遇到同样的麻烦,底筋有上下层设计的吗?钢筋底部当一层放不下就会放两层
2017-06-19 11:14:19
赞同0
-
有胆你就来
板凳
eack911 发表于 2017-6-17 15:44 让原设计单位搞一份加固的图纸,或者联系甲方。自己不要瞎搞。打断钢筋不是小事,基本就是废了,要加大截面 …弄个肥梁!!!!!!!!!
2017-06-19 11:11:19
赞同0