土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 求助!!10mm2以下电缆头套什么定额
10mm2及以下的电缆头不能套电缆头制安的定额,那要套什么定额才合适?

全部回答(17 )

  • cof1586505661178

    我一般按照无端子接线和有端子接线来套

    2022-09-02 10:52:02 来自 PC 评论 举报
  • nglyh1228
    10mm2及以下的电缆头要看是电力电缆还是控制电缆,电力电缆按截面套、控缆按芯数套(14芯以下套10mm2)
    2010-04-22 00:16:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 465 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10