组合三明冶墙结构本身有其复杂性,不在本文讨论。本文只希望在生产中对两种墙体造成在墙体保温的影响做简介绍,至于其他的优劣点因各人主观的看法,就不另外讨论,以免有其他争议。所以只在三明冶墙基本存在保温的原因上加以讨论。因避免误会,特别在图上清楚的标示。因SP保温外墙是非组合保温墙板,不会有组合保温墙板的缺点。


图1是在欧州,图2是在中国组合式保温外墙的照片,内外页混凝土厚度相同,二者之间用不同的连接件连合起来成一个整体的结构墙体。






图3及图4是非组合三明冶墙有较厚的内页墙及大约六公分左右的外页墙,内页墙是百分之百的结构墙而外页墙只用来保护保温层。两者之间用较柔性的连接件连接以保証两者之间不会合成一箇结构体。



6aab729d2b2b1225fd9255e4a2beaa71.jpg



图5,6,7是SP非组合三明冶墙的照片。



b702b51b38e0d54988e49e02fd23bcdd.jpg


f1e7f79007d9aade545a8a028253de7d.jpg



不论组合或非组合三明冶在设计阶段还未生产时有着很理想的计划,但忘了仍需要在工厂生产及现埸安装的过程中加一些吊具。图九是中国传统的三明冶剪力墙,但为了内外页之间的连接及其他现埸安全围护的预埋件做了如此的安排。现在这原来希望有高效能的非组合保温外成了什么? 己无法用言语来形容,而这张照片更反应出设计及施工人员对三明冶墙的特性缺少基本的认识。希望这是特例,从这小事更要提醒国内的预制厂或建筑师及业主不要找低价又不懂装配式结构的设计人员做深化设计,装配式结构需要真正的专业人员才可能有高水平的预制产品。



f5b2e3df1fa83bec59d5a25418b66e5d.jpg



图10至13是美国生产组合式保温外墙的照片,可以清楚看到因各种埋件而将局部保温材料去除。 很不幸的.业主根本不知道他买的高效能三明冶墙其实只剩名不正言不顺的保温墙,至于损失多少我以美国PCI上的实例加以说明。在图14的例题中,减少了6.67%的保温材料。而保温能力损失了46.8%,只剩下原有的53.2%。所以组合三明冶墙需要真正从结构,生产,及吊装完全了解的专业人员才能提供完整的服务。现阶段在中国能说的清楚的专业人才有多少? 我想大家心知肚明。


997b1c4cb6d0d9289bc0819a200bc7e7.jpg



f799bac3e23ff7e69a9b599cd94c65e0.jpg


图14组合三明治墙



组合三明冶墙因结构本身的复杂性,比较容易开裂(图15-17)。图18,19是初春厂房内仍在使用暖气而室外下着小雨时可以清楚的看到热桥的影响。



fe191d61de20b336960a6c7040742093.jpg






图20至22是组合三明墙表面用雪显示出热桥的照片,这不是容易踫到的时机。要是较溼的雪且是迎风面的墙才能照出如此效果。而图23 至24是在同一工业园区同一时间SP保温外墙的情形.这些都是笔者亲自照的,二者之间的区别实在不需要详加说明了。


d6fb14deed43164120d0da8dac697889.jpg







谷哥点评


美国专家宗德林先生,来中国大陆推广装配式建筑技术20余年,还有美国PCI设计手册第六版编委会主席Kim Seeber先生,从2007年开始自费来华推广预制预应力技术,我本人从2009年研究夹心墙,2011年开始与他们交流学习,对于夹心三明治墙板,向他们学习了很多知识,纠正了之前的技术错误,现在我们的技术观点基本相同,但还需要继续向他们学习组合受力墙的技术。


组合受力墙和非组合受力墙的区分是不争的事实,是国外经过几十年发展得出的教训和经验,冷热桥损失非常严重也是不争的事实,既有大量的实验证明,宗先生的文章中也有图有真相。Kim Seeber给我们提供了美国夹心墙的研究和试验资料,我觉得受益匪浅,但是这些技术在国内广受质疑。


我认为:由于国内对夹心墙是否组合受力的问题认识不清,甚至认知错误,有很大可能会酿成事故,宗先生此文通俗易懂,特转载给专业和非专业人士参考,欢迎讨论和拍砖。


文中“图九是中国传统的三明冶剪力墙,但为了内外页之间的连接及其他现埸安全围护的预埋件做了如此的安排。现在这原来希望有高效能的非组合保温外成了什么? 己无法用言语来形容,而这张照片更反应出设计及施工人员对三明冶墙的特性缺少基本的认识。希望这是特例,从这小事更要提醒国内的预制厂或建筑师及业主不要找低价又不懂装配式结构的设计人员做深化设计,装配式结构需要真正的专业人员才可能有高水平的预制产品。”这就是中国的现状,希望特别引起注意,百米高层掉下一块墙板,会是很可怕的事情。


Kim Seeber先生是《美国先进夹心墙技术手册》的作者,介绍了组合受力墙板和非组合受力墙板的技术差别,即使在美国,能正确设计和应用组合受力夹心墙的工程师不足10人,他来中国交流预制预应力技术,发现中美工程技术人员对预应力的认知是相通的,只是中美两国的预制预应力产业发展不平衡,预制预应力技术在中国得到发展。但他认为:对夹心墙技术的交流非常困难,阻力也很大,甚至无法交流,学者和工程师们都很忙,甚至抽不出半天或者一天时间好好地讨论和学习,所有的交流都是浅尝辄止,要么就是基础知识太差根本听不懂,要么就是自高自大唯我独尊,Kim和我都经历了在进行简单交流时被对方当面羞辱的的情况,但我们仍在坚持,因为真理往往就掌握在少数人的手里。


国内很多企业开始生产夹心墙板的保温拉接件,而一些生产厂家根本就没有搞清楚夹心墙板的受力原理,产品质量是否在耐久性能存疑,用法也不对,构件的设计、生产、施工阶段不断地进行错误叠加,其结果可想而知。


我作为美国夹心墙板先进技术Thermomass在中国的代理人,有义务为Thermomass的客户提供完善的技术服务。作为一名工程师,推广先进技术和传播正确的知识,也是我的责任。目前,与我们合作的客户,夹心墙板的设计一般都经过了我们的把关,也有很多的设计师掌握了非组合夹心墙板的设计方法,我心里很欣慰。但是在生产、安装环节还明显存在问题,需要加强学习和管理。

这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.18 万条内容 · 441 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【每日一例】Son Yang Won 纪念博物馆 / Lee Eunseok + KOMA

建筑师:Lee Eunseok, KOMA地址:Haman-gun, Gyeongsangnam-do, South Korea建筑面积:1268.0 m2项目年份:2016这个建筑项目被委托为南韩爱国者Son Yang Won的纪念馆,他是新教的圣徒,因他在日本殖民时代的做弥撒和拥有虔诚的基督信仰的这一生。该项目被设计为“象征性的空间纪念馆”,在这里Son Yang Won的三大引导思想“抵抗”、“牺牲”和“和解”为基础,贯穿了三个展览空间的景观。

回帖成功

经验值 +10