请问各位大神,高压柜内电流互感器保护级10P10中后面的10如何选择,如果只知道开断电流是25KA

请问各位大神,高压柜电流互感器保护级10P10中后面的10如何选择,如果只知道开断电流是25KA
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 电气范
    电气范 2017年06月14日 09:46:12 2楼
    坐等高手 学习下
    回复 0 举报
  • a396673967
    a396673967 2017年06月14日 11:30:41 3楼
    学习了 谢谢分享
    回复 0 举报
  • 天下唯吾曹孟德
    天下唯吾曹孟德 2017年06月14日 22:21:36 4楼
    根据最大整定值来选
    回复 0 举报
  • cmb178
    cmb178 2017年06月15日 06:35:06 5楼
    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-15 06:36 编辑 电流互感器标准准确级为5P,10P;标准准确限制系数为5,10,15,20,30 10P20 P表示保护用,P前面的10,表示准确级;P后面的20,表示限制系数,是指电流误差大小 具体就是当一次电流是CT额定一次电流的10倍时,CT二次电流输出误差不大于20% 可以参考 《GB 20840.2-2014 互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求》中的5.6.202
    回复 0 举报
  • ly813
    ly813 2017年06月16日 14:14:16 6楼
    根据最大整定值来选
    回复 0 举报
  • xuexi999123
    xuexi999123 2017年06月16日 15:11:08 7楼
    谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  • liukai384
    liukai384 2017年06月26日 08:21:24 8楼
    谢谢楼主分享!
    回复 0 举报
  • 羽你飞扬
    羽你飞扬 2018年01月08日 16:26:52 9楼

    好东西学习了

    回复 0 举报
  • 花样百出00
    花样百出00 2018年01月08日 16:51:52 10楼

    10P10是指10倍额定电流时其测量误差是小于或等于10%,其次是选择电流互感器的动稳定电流,你上述所说断路器开断电流为25KA,那短路最大电流应该略小于25KA,选互感器动稳定电流大于25KA就行了。