我的电机是0.37W,电流是1.21A,选择的热继是1.25~2A,整定在1.45A,微断选择是4A,但是,发生了电机烧毁,热继和微断均不动作的现象,请问我的设备选择是否不适合,还是热继整定太大了,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gdsg
    gdsg 沙发
    那请问这种现象是电机的因素还是其他的因素,前天又有一台电机烧毁,已连续第三台了。之前从没有发生过这种现象。
    2007-11-30 09:57:30

    回复 举报
    赞同0
  • nmdhlqw
    nmdhlqw 板凳
    这种现象太常见了,热继电器整定的1.45A是对的,按动作电流的1.2倍整定.整定原则是要求20分钟内动作.这要做试验.发生电机烧毁是瞬间的,热继电器和微断出现滞后,来不及反应.
    2007-11-29 17:43:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。