前几天去审图,专家提出来的意见,实在不知道怎么修改。希望大家帮帮我,在这里谢谢各位了。
低压配电线路保护级数过多。 《民用建筑电气设计规范》7.1.4。但7.1.4里没有保护级数这一说法。

174847vgg6xgfg4ggbyxfg.jpg


174902e5q8uqucu8ku88q8 (1).jpg


174908dy7kwow7tw5inwbn.jpg


174836pajoodgsematwwk9.jpg


174836pajoodgsematwwk9.jpg


174902e5q8uqucu8ku88q8.jpg


174908dy7kwow7tw5inwbn.jpg


174847vgg6xgfg4ggbyxfg.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 新手前来报到
    每级配电箱都必须具有保护功能,断路器就有这作用。问题是每级断路器不能多于2个,第一:作用都相同,多一个就浪费了。第二:断路器自身也存在一些问题,可靠性也不是100%,2个以上就导致可靠性又降低了
    2017-06-23 14:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • co1496198683863
    1、市电380V出线进入低压配电箱,经过配电箱对电能进行了一次分配(分出多路),这是1级配电;
    2、前面的出线到各楼层配电箱,再次分出多路,这个配电箱就是对电能进行了第二次分配,属2级配电;
    3、二次分配后的电能可能还要经过区域配电箱的第三次电能分配,区域配电箱就是3级配电了。
    一般配电级数不宜过多,过多使系统可靠性降低,但也不宜太少,否则故障影响面太大,民用建筑常见的是采取3级配电,规模特别大的也有4级保护。常说的是指漏电脱扣保护功能,一般是设置在配电系统的第2或3级出线端,分别用来保护第3级或终端用电器。