土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 二次结构配管施工中要注意的问题

二次结构配管施工中要注意的问题

发布于:2017-06-12 15:45:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
在阐明二次结构配管施工中的常见问题之前,先来看一个标准样板:



配电箱处预制过梁留设凹槽(离开砌体表面40mm开始留设)



505dc43f8c5907d721137f580306bc99.jpg

单线管预埋开槽VS双线管预埋开槽



二次结构配管主要存在的问题:


1、配电箱下部成排线管预埋排列不整齐,管间无间隙,造成配电箱安装时,线管与孔洞不能做到一一对应,补槽后造成粉刷层空鼓、开裂;


2、KBG管配管在接头和线盒锁母处未进行扣压,造成金属导管接地断开;


3、焊接钢管外未做防腐的项目较多,导致线管使用寿命缩短,同时违反规范要求;


4、部分线管预埋,存在手工开槽和横向开槽现象;


5、线管预埋时存在裸露现象,外部达不到15mm的保护层,易造成粉刷后空鼓开裂现象;


6、二次配管预先施工,线盒嵌入砌体内部,未凸出砌体表面;造成粉刷后线盒埋设过深。


看下面几个典型问题案例,有没有很眼熟?


61bc8e8e0ff265034d2031a26d43b6b4.jpg

手工开槽,横向开槽



f5c83573f21678f80a58546a7a73b51b.jpg

线管外露无保护层,达不到15mm要求



ef50589877aff65ea81d005490b7b72e.jpg

线盒先施工,工序颠倒;线盒未凸出砌体表面




线盒锁母与线管大小不匹配