土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 如此揪心建筑施工质量问题,请求专业人士解惑

如此揪心建筑施工质量问题,请求专业人士解惑

发布于:2017-06-12 15:19:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
危房吗?如此揪心建筑施工质量问题,请求专业人士解惑
该住房设计地下1层地上17层,现浇钢筋混凝土框架~剪力墙结构房屋,采用筏形基础,现主体结构已施工至十一层梁板。
该建筑1~17层每层设计有28根柱子10片剪力墙。混凝土为自拌料。
经过回弹法结合钻芯抗压强度检测发现25天前完工的第九层混凝土大部分不达标,混凝土设计强度c35柱子和剪力墙,当中28根柱子和8片剪力墙实际强度只有c14~c34.8。
请求专业人士解惑,此楼房能不用拆除重建,采用通过加强加固措施达到建筑质量标准续建吗?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 大飞狼123
    大飞狼123 沙发
    不懂帮顶,帖子不沉
    2017-06-26 12:21:26

    回复 举报
    赞同0
  • zuoming008
    zuoming008 板凳
    请有资质的的机构做司法鉴定吧,然后做加固方案看是否可行
    2017-06-26 11:25:26

    回复 举报
    赞同0