管廊建设中最重要的部分就是 管廊防水 ,虽然在设计及施工阶段,均按照 以防为主、多道设防、刚柔相济 的理念,采用“防、排、截、堵”相结合 的方法进行设计与施工,但地下管廊中变形缝、施工缝等问题仍是管廊施工中应注重的细节。
管廊防水—变形缝
1. 管廊 建设中大约 20 米设置一道变形缝 混凝土浇筑时以 为界限分区 段施工
2. 在变形缝结构安设止水带,位置要准,设到防水钢筋混凝土衬砌厚度的二分之一处,迎水面采用宽度35cm的外贴式止水带;
3. 在钢边橡胶止水带上的钢板两侧设有预留孔(每侧300mm),用铁丝穿孔固定在钢筋上;
4. 钢板止水带搭接要求橡胶采用粘结法,浇注混凝土时应充分振捣混凝土,使橡胶和混凝土结合紧密,使连接缝严密牢固,没有缝隙。
管廊防水—施工缝
1. 管廊建设中有横竖两种施工缝,每隔6~12m设置横向施工缝;侧墙施工缝距底板表面500mm处设置纵向施工缝;
2. 水平施工缝浇灌混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,先涂水泥浆或界面剂,再铺水泥砂浆,安设止水胶,并及时浇灌混凝土;
3. 垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面凿毛清理干净,涂刷界面剂,并及时浇灌混凝土;
4. 止水胶与施工缝基面应密贴,不得有空鼓、脱离等现象。若部位一旦出现破损或提前膨胀,则应割除,并在重新粘贴止水胶。
5. 止水胶一般24小时表干,待其表干后方可浇筑混凝土,且施工缝外侧迎水面均加设自粘卷材防水加强层
管廊建设中的每道工序都对 地下管廊防水 效果产生很大的影响,每一点疏忽都可能导致渗漏水。所以在施工过程中必须严格按规范施工,确保施工达到预期效果,使 管廊防水 工程得到保障,人民生活得到保障。