室外消火栓的压力上限

发布于:2017-06-12 10:39:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外消火栓有没有压力上限,我看一些南方的室外消火栓直接与高层的室内消火栓管网连接,感觉压力是不是过大?《 消防给水及消火栓系统技术规程》里面的7.2.8的条文说明里说:本次规范修订时要求平时管网运行压力为0.14MPa,正文是不小于0.14MPa ,那么按条文直接连室内应该算是错的吧?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 水是你的水
    压力大了肯定要分区的
    2017-06-26 11:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    室外分高压制和低压制。 室内外合二为一为高压制。低压制市政0.14灭火时不小于0.1MPa。
    2017-06-12 15:11:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。