土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教高手关于净化厂房净化灯照度设计的问题

请教高手关于净化厂房净化灯照度设计的问题

发布于:2004-12-22 20:49:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我做净化工程设计,一般照度要求300LX,墙和吊顶都是乳白色的喷塑彩钢板,无窗,灯具为透明有机玻璃罩、铝抛光反射板吸顶安装,利用系数采用普通双管日光灯的系数*0.9,但计算结果与实际测量值比较发现大房间的照度还好,小房间的照度非常高,灯具厂家人让我按每6平米一盏双管灯设计,这样的设计有道理吗?是不是房间较小使计算公式不好用?房间有时不足10平米。另外走廊布灯要求平行于走廊方向会不会导致辞均匀度不够?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhang明
    zhang明 沙发
    我一般做500LX
    间距1.8米
    用1*36的灯做光带
    2004-12-24 22:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • leon_sncn
    leon_sncn 板凳
    设计时注意:
    1、顶棚和墙面的反射比取80%,地面一般取50%(自流平)。
    2、利用系数采用普通双管日光灯的系数偏小。
    3、注意房间高度。
    4、走廊灯具一般选择2x14W(T5)或2x20W或选择方型节能吸顶净化灯。
    2004-12-24 10:52:24

    回复 举报
    赞同0