有一个5层小办公楼,框架结构,大部分基础持力层为石灰岩fak=6000,埋深1.5左右;
只有局部是碎石土(4个柱子下的区域),fak=200,埋深5米左右,请问这样应该怎么处理?
独基加桩基可行吗?或者石灰岩上铺设300厚褥垫层?还请各位不吝赐教!
发布于
2017-06-11 16:06:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
windstream
也遇到类似问题,头疼啊。。。
2018-02-26 16:15:26
来自 PC
评论
举报
蔡昌辉
wodiyuwenlin3 发表于 2017-6-16 17:24 墩基础不宜超过5米,这个其实差不多有6米了墩基只是看深度和直径比值,宜控制在5以内,再实在不行顶标高局部下调下即可。