各位大神,一个学校综合楼三层,每层面积1650,一层食堂,二层办公,三层会议室和多功能报告厅,不设中央空调和送回风管道,请问这个楼需要做喷淋吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhanghaijun760209
沙发
如果水泵公共吸水管在最低有效水位以下的话,从功能上来说还是满足要求的,不过有些审图人员认死理,必须设置独立的公共吸水管,不能兼做连通管(否则不是独立了),如果在浙江,一般公共吸水管都是高于最低有效水位的,这是就不能兼用连通管了(浙江最低有效水位是按喇叭口以上60cm考虑的)
2017-10-20 13:44:20
赞同0
-
fenglian1973
板凳
连同管的作用要保证最低水位。你这个水位不同,所以不行的。
2017-10-18 16:37:18
赞同0