土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 烟台冰轮电路设计缺陷导致压缩机报废

烟台冰轮电路设计缺陷导致压缩机报废

发布于:2017-06-09 22:29:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
上个月接手维修一台烟冷盐水机组螺杆压缩机头大修任务,转子卡死无法盘动。
拆开发现轴瓦烧死,阴阳转子多处拉伤,机体内堂拉伤,端座平面拉伤,已经无维修价值。建议甲方购买新机头安装、调试、运行时发现,该机油压报警电路设计是利用压差控制器触点接通状态为报警延时停机。一旦压差控制器开关触点坏了,或者线端子松了,都会造成该报警而无法报警的情况,机头就会在没有油压的情况下一直开到黑,根本停不下来。
这台机头就是因为压差控制器开关触点坏了,遇到油压出问题后没有及时报警停机,机头在几乎无油的情况下运行了一晚上,致使压缩机报废。

该机2011年制造,事后联系烟冷人员称:现在的机器电路都已经改为断路报警

微信图片_20170609213918.jpg

微信图片_20170609213803.jpg

转子拉伤

微信图片_20170609213853.jpg

微信图片_20170609213849.jpg

微信图片_20170609213858.jpg

机体内堂拉伤

微信图片_20170609213837.jpg 微信图片_20170609213844.jpg 微信图片_20170609213849.jpg

端座平面拉伤,

微信图片_20170609213903.jpg

轴瓦巴氏合金熔化

微信图片_20170609213913.jpg 微信图片_20170609213829.jpg 微信图片_20170609213908.jpg

转子轴承位拉伤

微信图片_20170609213818.jpg

轴瓦被熔化的巴氏合金焊在了洞洞里,打不出来。

微信图片_20170609213823.jpg

更换的新机头,运行正常。

微信图片_20170609213813.jpg











微信图片_20170609213803.jpg


微信图片_20170609213813.jpg


微信图片_20170609213818.jpg


微信图片_20170609213823.jpg


微信图片_20170609213829.jpg


微信图片_20170609213837.jpg


微信图片_20170609213844.jpg


微信图片_20170609213849.jpg


微信图片_20170609213853.jpg


微信图片_20170609213858.jpg


微信图片_20170609213903.jpg


微信图片_20170609213908.jpg


微信图片_20170609213913.jpg


微信图片_20170609213918.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yjhjrh
    yjhjrh 沙发
    成了成长路上的垫脚石了
    2017-07-23 08:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • 学习无涯
    学习无涯 板凳
    看图片跟我们厂的烟台冰轮付35的盐水机组一个样,进气口的止回阀换过一次,机头的载位指示坏了一直都没修,用油泵供油
    2017-07-22 22:35:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

换热器选型计算关于系数的问题

换热器在选型计算的时候必然有“传热系数”这个参数,那么就翅片管式换热器而言,“传热系数”会根据管子的排数(横排)再乘以一个系数,我想知道的是,这个乘以的系数,是否不论是冷却器或者加热器,或者湿盘管或干盘管,只要排数相同,这个系数就一样?还有一个就是水阻与风阻的事情,干盘管与湿盘管的计算公式不同,但也会根据管子的排数再乘以一个系数,这个系数是不是只要排数相同,这个系数就一样?以上求高手解答。

回帖成功

经验值 +10