土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ PKPM二层厂房的强柱弱梁超限,求助各路大神

PKPM二层厂房的强柱弱梁超限,求助各路大神

发布于:2017-06-09 21:07:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各路大神求助啊。
饮用罐装水厂房长50m,跨度24m,一层为仓库,二层罐装水生产线。
结构形式:钢框架(一层)+门式钢架(二层,因为甲方要求大空间)。
一层甲方只让中间加一排柱子,我想加两排,甲方私活不同意,二层设备比较重所以梁比较大。
柱600*350*16*20,纵向主框梁HN650*300,纵向HN800*300。

计算结果:提示一层强柱弱梁超限,无奈啊,柱子咋放大都不够啊,梁调小强度有不满足,快疯了。

为何2.2计算没有任何问题,3.1.6计算显示强柱弱梁超限。
111111111.jpg

111111111111111111111111.jpg



111111111.jpg


111111111111111111111111.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 闲来考试
    闲来考试 沙发

    我也来顶顶,我也遇到这个问题

    2018-02-12 07:57:12

    回复 举报
    赞同0
  • co1497012785879
    求大神帮助
    2017-06-10 09:45:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1072 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

简支组合梁计算小软件:陈博软件

做试验的时候就学习OS靠的是陈博的资料。现在陆续他的blog上有归纳总结的小软件。这个小程序在做简支组合梁计算的时候很好用出计算书也很赞~DinoBox——简支工字梁(1)简支梁基本假定(2)全过程计算(3)输出计算书与摘要,方便工程表达。

回帖成功

经验值 +10