土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑施工中出现这破事怎么处理?

建筑施工中出现这破事怎么处理?

发布于:2017-06-09 16:46:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
场地是上层硬壳层下层软土层,甲方指挥施工方超挖深度达1m,硬壳层挖光光,监理方晚上来看了一下就走了,三方都没通知设计方验槽。

工程快结顶了,施工方去设计公司求签验槽记录,还递上一份经甲方施工方监理方三方签字盖章的情况说明,称甲方及监理方对基槽验收合格、并用砂石回填夯实,云云。

一问就露馅了,就是把基础直接放到软土层上,地基承载力不足了,怎处理呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sider1029
    sider1029 沙发
    避开设计擅自做主签字,这个锅我们设计不背....甲方签字了我们也不能让他们任性,我就想问问出了事情这个责任是谁来承担??别忘了现在是5方责任终身制,你敢签,你的责任最大,到时候追责下来,这锅你背不动,最好是喊你们领导和甲方好好沟通看应该怎么处理,并且让相关部门勘察下砂石回填后到底承载力能达到要求不?甲方求都不懂,乱搞....
    2017-06-13 23:21:13

    回复 举报
    赞同0
  • 子麟张
    子麟张 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2017-06-13 21:56:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教顶楼加建结构的问题

10年的框架9楼顶楼,100平,加建一层钢筋水泥层,请问如何找到原来的柱子,国家标准操作,用什么办法接柱子为好?多谢!

回帖成功