施工现场消火栓系统分室内与室外,那么在计算消防水箱容积时是否应该把室内室外消火栓用水定额累加?看过很多施工现场用水方案计算,都比较模糊,而且计算数据与过程都经不起推敲,计算出来的水箱都偏小。
另消防系统是否可以与施工用水系统共用管道?很多施工现场都这样做,合理吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sailorshi
    sailorshi 沙发
    1、消防水箱的容积肯定是包含室内外所有用水量的。但于现在监管不给力,所以没有得到更好的执行。
    2、合用管道不合理,合用水箱倒是可以,只要保证消防用水不被动用。但在施工现场,由于监管的问题,五花八门。
    2017-07-17 11:51:17

    回复 举报
    赞同0
  • geipaishuigao
    geipaishuigao 板凳
    这问题我觉得没什么争议啊,只要做过建水设计的, 都应该知道屋顶消防水箱的容积与室外消防用水量无关
    屋顶消防系统与室内消火栓,室内自动喷水灭火系统,水喷雾系统等连接,并没有连接到室外消防环网上去。
    室外消防用水量可以储存在消防水池,市政供水可靠也可以由市政供水直接供水
    2017-07-07 11:17:07

    回复 举报
    赞同0