土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 诗说建筑制图的对称符号

诗说建筑制图的对称符号

发布于:2017-06-09 10:09:09 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
本帖最后由 结设是艺术 于 2017-6-26 21:02 编辑

制图对称符号,两对横加竖道。
横长6~10毫,间距23平靠。
【注释】竖道:对称线。平靠:平行相靠。
参见GB/T 50001-2010《房屋建筑制图统一标准》7.4.1
2017.6.9

  • zjr9739
    zjr9739 沙发
    下载学习一下。
    2017-06-09 18:49:09

    回复 举报
    赞同0

结构资料库

返回版块

41.15 万条内容 · 365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

答粉丝:为什么混凝土试块抗压强度和回弹值换算后强度相差很大?

答粉丝:为什么混凝土试块抗压强度和回弹值粉丝提问:C55的混凝土,试块检验报告全部合格,但是回弹仪检验结构,我们取了12组数据,强度都只有C45左右,而且碳化深度还是按零计算的,混凝土浇注已完成两个多月了,我想请问一下是怎么回事? 答:首先我们回弹混凝土参考的是JGJ/T23-2001《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》上面规定回弹适用于不掺外加剂或仅掺非引气型外加剂的混凝土,而对于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测则不适用。同时统一测强曲线是在不掺合外加剂的情况下制定的,而现实当中工地混凝土施工为保证混凝土工作性、和易性、经济性以及强度而使用大量的引气型外加剂、粉煤灰等掺合料。显然,如果简单参照统一测强曲线来计算现场回弹值,则计算出来的混凝土回弹强度推定值与实际强度存在较大偏差。

回帖成功

经验值 +10