有一个地上五层地下一层的厂房,原来只有地下一层有自动喷淋系统,现在地上一层改变使用功能,需要增设自动喷淋系统,那么该喷淋系统最不利的喷头处应该设末端试水阀,还是末端试水装置?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yhz27
    yhz27 沙发
    学习了,谢谢楼主
    2017-06-25 14:28:25

    回复 举报
    赞同0
  • 暖通给排水牛犇
    打杂工人 发表于 2017-6-12 16:50 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。末端 …奥知道了,那就是按新系统重新设置末端试水阀和末端试水装置