土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 紧急求助:未做混凝土试块的处理
由于土建分包单位施工的设备混凝土基础拆模过早,且基础表面不平整(无孔洞),造成混凝土基础刚拆模后强度不足,棱角一碰就掉。刚好上级领导检查,土建分包单位还说未做混凝土试块。监理该如何处理?万分感激!

全部回答(5 )

  • wdlld
    在原位取芯样(象取岩心一样)做抗压强度试验。或先用回弹仪打一下,如强度太低就不必取样了,可直接令其凿(或炸)除返工。
    2008-01-24 12:33:24 来自 PC 评论 举报
  • cmlhjcfs
    监理难做啊!按道理讲监理有权否决分包,实际上监理连问都不敢问,
    这些分包单位都是长期分包的,都有关系;例如挖基坑无水无石头,
    硬说有水,有石头。在验收记录中记上有水,有石头硬叫监理签字,
    监理不给签,就到处造谣说设计有有水,有石头坑而监理不认可;还到
    处托人说情,大家看怎么办?