我公司10KV架空线路计划改为电缆直埋方式,原来单回路采用的是树干式,分别接有变电所及箱式变电站。箱式变电站及变电所没有环网柜,如果我改成电缆何种方案较好?符合要求不?
A、电缆进箱变后再从箱变高压处直接接出来,符合要求不?
B、用普通电缆分支接线箱,接线箱内不安装负荷开关,只作为分支接线用?
C、将变电所和箱变内的高压部分改成环网柜,造价太高了吧?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 平淡778
    平淡778 沙发
    如果只是你们厂内的改造的化,我觉得用方案B合适点,只要不改变计量点就OK
    2017-09-28 17:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • 正在路上
    正在路上 板凳
    一般都是局里出方案,再委托设计单位设计