0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
装配式混凝土住宅的建筑设备设计与技术作者:王颖单位:北京市建筑设计研究院有限公司摘 要:文章着重阐述装配式混凝土住宅内有关暖通给排水系统的设计要点和技术措施。通过大量实际工程设计经验总结提炼出暖通空调系统、给水排水系统在设计中与装配式混凝土结构建筑相结合的设计方法和技术措施,并以此为基础,编制装配式混凝土建筑的技术规范和技术措施。关键词:装配式建筑;混凝土;暖通;给排水;燃气1装配式混凝土住宅概述1.1 是社会经济发展的战略需求
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句至于厂房的荷载校核,通常结构图纸中标注的恒荷载设计值要大于建筑的实际做法的。这个需要根据原来的建筑图纸中屋面的做法重新统计计算一下,通常你会发现,恒荷载还是有一定的富余量的。比方说结构图纸总说明里写的恒荷载设计值为0.30kn/㎡,实际建筑的做法(包括屋面板、檩条、保温棉、拉条、螺栓等等)可能为22kg/平米,像南方一些地区仅仅是一层彩钢板,没有保温层。或者有的厂房为了省钱,建造的时候把建筑的保温层给省了,这些都会使得恒荷载有一定的富余。在进行结构计算的时候,根据建筑做法重新统计的重量再加上15kg/平米,最后用PKPM的STS软件进行校核。
注意梁和柱子的计算长度取值,尤其是柱子的,仅设置墙梁和同时设置墙梁和柱子隅撑的情况下,柱子的计算长度的区别。
同时,还需要对檩条进行计算,恒荷载设计值也是按照前面所讲的,当然了,要提前扣掉檩条的重量,PKPM工具箱的计算里,会自动考虑檩条的重量进去。还有一点,铺了光伏板的檩条,不再需要考虑风吸力作用下的验算。因为,加了光伏板后风吸力验算还无法通过,那之前的设计肯定是有问题的,而且加了光伏板还能避免出现屋面板被掀起来的风险。
回复 举报
回复 举报