土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 塑壳断路器的额定电流问题

塑壳断路器的额定电流问题

发布于:2017-06-07 19:53:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1、想问问大家,In小于等于63A约定时间是大于1h是什么意思?
2、什么叫冷态 什么叫热态?
3、什么叫返回特性时间?

微信图片_20170607193829.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lihenghui123456
    路过,进来看看
    2017-06-16 16:50:16

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    abaozi 发表于 2017-6-10 16:49 在三倍过电流时,In大于63安,小于等于250安的最少合闸时间是8秒吗?哪有啥合闸的事啊?是保护跳闸
    2017-06-11 11:30:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容补偿柜复合开关爆炸分析

本帖最后由 湖北紫电电气 于 2017-6-7 16:34 编辑 某公司低压配电房电容柜复合开关发生了爆炸。随后售后人员紧急赶到现场。现场发现3台复合开关表面壳体被炸开,对应的63A的DZ47空开也损坏了3只。为保障电容柜正常运行,用户的变频器须有抗谐波的设备予以抑制,阻止其进入低压配电系统。征得客户同意,最终将变频器改为CJ19交流专用接触器以及更换损坏的空开,随即恢复电容补偿柜供电。

回帖成功

经验值 +10