供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
110KV变压器的进行交流耐压试验,第一进行线端交流耐压试验,请问将高压A,B,C三相短接然后接于高压交流耐压机高压输出侧,110KV中性点是直接接地还是悬空?第二、进行中性点交流耐压试验是将试验设备的高压输出直接接到中性点还是需要将中性点和ABC三相短接?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
谐波治理百分五 发表于 2017-6-19 19:55 我对原理不是太了解哈哈,以我们产品工作原理来讲的,我公司滤波器的原理是发出和系统谐波大小相等相位相 … 真心谢谢您的多次回复。基本明白了,如哪位专家能把过补偿的问题在略微深入点阐述一下就更完美了。
2017-06-20 09:13:20
赞同0
-
谐波治理百分五
板凳
smartspring 发表于 2017-6-19 10:25 真心谢谢您的回复。再追问一句,您提到谐波限值是为防过补偿,在下理解谐波是通过滤波器等进行处理,而 …我对原理不是太了解哈哈,以我们产品工作原理来讲的,我公司滤波器的原理是发出和系统谐波大小相等相位相反的抵消谐波,我们的滤波器实际上可以等效成一个谐波源,如果设置参数超过了百分百,就会发生过补偿。导致系统谐波增大。
2017-06-19 19:55:19
赞同0
加载更多回复 举报