土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请求高手帮助关于沉降的问题!

请求高手帮助关于沉降的问题!

发布于:2017-06-07 00:07:07 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本帖最后由 soso112233 于 2017-6-7 11:09 编辑

30层住宅楼,建筑底面大约一半范围内有很厚中分化岩层,地勘未揭穿岩层厚度,岩层顶面距离地下室底约6~19m,而其它范围内无岩层,如果基础采用桩筏,则桩端部分处于岩层部分处于土层(较硬土层地勘给出压缩模量12MPa),这沉降差该怎么控制。请教高手们有什么办法解决沉降问题?
立面示意.png


立面示意.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • soso112233
    soso112233 沙发
    xixitantian 发表于 2017-6-7 09:32 岩层一般不可能有这种陡坎,建议地勘进行补勘,重点关注土层这边到底岩层有多深,如果不超过20m,就建议桩落 …呵呵,前面说错了一点,有岩层处,岩面距离地下室地板为6~19M。无岩层处已经钻了60m,也未发现岩石(钻孔大概就在建筑物中部)。也考虑地基处理,但是考虑岩面距离地下室地板为6~19M,要是采用CFG桩等地基处理,桩长不好控制,变形好像也很难控制。
    2017-06-07 11:20:07

    回复 举报
    赞同0
  • xixitantian
    xixitantian 板凳
    岩层一般不可能有这种陡坎,建议地勘进行补勘,重点关注土层这边到底岩层有多深,如果不超过20m,就建议桩落到中风化去,如果20米以上,可以考虑不要做桩基础了,做地基处理,上部设褥垫层来调节一下,另外也可以与地勘单位协商一下,综合一下他们的意见,毕竟地勘在这方面的经验要更丰富些。
    2017-06-07 09:32:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 635 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

活荷载是40千牛每平方米的药厂梁柱需要多大?

最近做一个框架结构,四层,开间7.2米进深8.1米层高4.8米的药厂,楼板走三吨的叉车,楼层堆药,货梯四部,每部3吨重,楼层活荷载恒荷载输入多少,梁柱大约多大的,求帮助。

回帖成功

经验值 +10