关于气体灭火系统气压强度试验和严密性试验的小讨论《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007附录E试验方法中E.1.4 气压强度试验应遵守下列规定: 试验前,必须用加压介质进行预试验,试验压力宜为0.2 MPa。 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50 %时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10 %逐级升压,每级稳压3 min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形,无泄漏为合格。E.1.8 进行气密性试验时,应以不大于0.5 MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3 min 内压力降不超过试验压力的10 %为合格。