土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 单元式住宅消防水力计算

单元式住宅消防水力计算

发布于:2017-06-05 20:29:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这是一个两个单元住宅的消防系统图,如图,黄色的消防立管在计算阻力损失的时候是按多大的流量计算呢?假设单体室内消防水量为25L/S。那立管的流量是按12.5 L/S 平分总流量计算还是按事故检修的时候需要保证最大水量的25L/S计算呢?

X19HWOM6`)P(IY7]TP[340I.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • guangzhoudichang
    多谢分享!楼主资料收集的很全
    2017-06-12 14:05:12

    回复 举报
    赞同0
  • zyhem
    zyhem 板凳
    不管立管几根,成环就行。计算一般还是按照枝状管网计算的。
    2017-06-09 15:21:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多