柴油发电机房通风空调

提问 发帖 回复

风冷柴油发电机房一般会设空调吗?是否采用防爆空调?发电机的散热已经通过相应的送排风系统去除。此外,储油间需要设置事故通风吗?

风冷柴油发电机房一般会设空调吗?是否采用防爆空调?发电机的散热已经通过相应的送排风系统去除。此外,储油间需要设置事故通风吗?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复
  • 小虎爸
    小虎爸 2017年06月05日 18:27:15 2楼
    本帖最后由 小虎爸 于 2017-6-5 20:40 编辑 不需要设空调,因为用通风完全可以排除散热量。另外,发电机房一般都会设气体灭火后的事故后通风,所以可以把事故后通风机、风管与平时排风结合起来用一套系统,就没必要再设空调浪费了。 储油间与发电机房一样设气体灭火后的事故后通风,伸进去一个风口加防火阀,与发电机房的事故通风共用系统即可。
    回复 0 举报
  • xzj0718
    xzj0718 2017年06月05日 22:13:23 3楼
    小虎爸 发表于 2017-6-5 20:39 不需要设空调,因为用通风完全可以排除散热量。另外,发电机房一般都会设气体灭火后的事故后通风,所以可以 ... 请问,气体灭火事故后通风的换气次数多大,有没有规范依据可以参考?
    回复 0 举报
  • 小虎爸
    小虎爸 2017年06月06日 11:30:55 4楼
    6-12次都可以
    回复 0 举报
  • xzj0718
    xzj0718 2017年06月06日 14:32:53 5楼
    小虎爸 发表于 2017-6-6 11:30 6-12次都可以 我一个老同事说储油间要设事故通风,就是12次的那种,是否有规范依据呢?需要考虑吗
    回复 0 举报
  • 0空间0
    0空间0 2017年06月06日 15:46:46 6楼
    储油间(含油泵)平时通风要注意换气次数,参考锅炉房设计规范
    回复 0 举报
  • 小虎爸
    小虎爸 2017年06月07日 09:42:42 7楼
    xzj0718 发表于 2017-6-6 14:32 我一个老同事说储油间要设事故通风,就是12次的那种,是否有规范依据呢?需要考虑吗 如果能做12次最好,但规范没有要求,你可以看最新的防火规范,只对燃气有12次的要求
    回复 0 举报
  • leijianhuaxy9010
    leijianhuaxy9010 2017年06月09日 08:28:57 8楼
    谢谢楼主了!!!!!
    回复 0 举报
  • tx
    tx 2017年06月09日 17:47:30 9楼
    《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.4.13-6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。 该条文为强条。当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内就只能设置自动喷水灭火系统了,排除了采用其它灭火设施。此时,未采用气体灭火,也就不需要气体灭火后的通风换气了。
    回复 1 举报
  • 需要中文
    需要中文 2017年06月12日 14:46:38 10楼
    柴油发电机房排风即可,不用装空调,火灾发生时,柴油发电机房采用自动喷水灭火系统,故柴油发电机房不用设事故通风。储油间则需采取气体灭火方式灭火,故需事故通风,通风次数参照民暖规6.3.9-1:12次/h.
    回复 0 举报
  • 安如意
    安如意 2017年06月14日 16:04:22 11楼
    请问朋友们,两台螺杆制冷机的机房设置事故排风,送风,要设单独的风机房吗,风机选择离心或是轴流风机有规范要求吗
    回复 0 举报