  • 后小弦
    民规4.6.1 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
    2017-06-06 10:13:06 来自 PC 评论 举报
  • 电气范
    没有看到有这条规范要求
    2017-06-06 09:50:06 来自 PC 评论 举报