土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教断路器长延时脱扣器的问题

请教断路器长延时脱扣器的问题

发布于:2017-06-05 12:29:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在下理解为过载保护即为长延时保护,所以其整定电流应为电动机的额定电流乘以图中标注为红色的7.2倍。但参考答案中并没有7.2倍。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • smartspring
    smartspring 沙发
    zhou8453 发表于 2017-6-5 17:08 个人理解:答案应该为,已算出Ie=29.4A;7Ie小于7.2In;推出In大于28.6A;所以选30A. 真心谢谢您的多次回复。在下基础弱没有理解”7Ie小于7.2In”的依据是什么?也即在下没有理解7.2倍的含义和如何使用?期待您的再次回复。
    2017-06-05 17:14:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhou8453
    zhou8453 板凳
    个人理解:答案应该为,已算出Ie=29.4A;7Ie小于7.2In;推出In大于28.6A;所以选30A.
    2017-06-05 17:08:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多