供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
项目是一级负荷,一主一备和两个独立电源,都是低压侧联络 另变压器容量如何算?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
zhou8453 发表于 2017-6-5 17:08 个人理解:答案应该为,已算出Ie=29.4A;7Ie小于7.2In;推出In大于28.6A;所以选30A. 真心谢谢您的多次回复。在下基础弱没有理解”7Ie小于7.2In”的依据是什么?也即在下没有理解7.2倍的含义和如何使用?期待您的再次回复。
2017-06-05 17:14:05
赞同0
-
zhou8453
板凳
个人理解:答案应该为,已算出Ie=29.4A;7Ie小于7.2In;推出In大于28.6A;所以选30A.
2017-06-05 17:08:05
赞同0