土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 新手求教,光伏电板钢屋面荷载问题
目前碰到个全钢结构工程,屋面放太阳能光伏发电板,荷载为0.2kn/m2,基本风压0.4,雪荷载0.4。那么刚架和檩条设计时候活荷载取多少?
刚架取(0.4 0.2)?檩条取(0.5 0.2)?这样理解对吗?

求大神们解惑。

全部回答(1 )

  • 牧邑

    光伏板上边是不允许放东西的,所以我计算的时候没有考虑活荷载,但是会把恒荷载适当增大(或计算出的应力安全系数取的高一点),光伏规范上并没有活荷载的规定,而且给出的荷载组合中也都没有考虑活荷载。

    2018-04-25 08:48:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.43 万条内容 · 1091 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10