土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 旋挖桩直径变大有哪些问题?

旋挖桩直径变大有哪些问题?

发布于:2017-06-02 22:18:02 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
我是甲方工程部的,现在设计院出的旋挖桩桩基图纸直径是800MM的,由于工期紧,想把桩改为直径1000MM,1200MM或再大点可以吗?从设计,施工,预算上有哪些问题,请指点!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发
    很奇怪!

    如果相同桩数量,肯定是800桩施工速度块的。你改为1200mm桩,是不是想通过提高单桩承载力,来减少桩的总数,达到缩紧工期的效果?

    通过合理优化是可以的,找一个价格、工期的最优点。
    2017-11-24 11:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • 文强01
    文强01 板凳
    可以改,前提是你要搞清楚是抗压桩还是抗拔桩,配筋要作相应修改,如果多桩承台桩心距修改,承台尺寸、配筋都要修改,地下室底板图要修改,反正一连串的修改,你还要得到设计院的同意。
    2017-11-16 10:51:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

很好用的方形水池计算小软件

如题,大家和理正可以对着用,很好用~

回帖成功

经验值 +10