土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电流表显示异常,故障判断方法

电流表显示异常,故障判断方法

发布于:2017-05-31 15:44:31 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
一用户200KVA变压器高供低量,低压侧供电有些独特,无低压总开关,低压计量流变后面母排引至二楼动力配电,另引一根电缆至二楼照明检修回路。查看总动力电流表时发现B相电流甩足,A相、C相100A左右。初步判断电流表故障卡死。由于电流表处面板封死(老柜),带电无法测量,在电流互感器处进行测量,二次电流A相0.482A, B相0.601A, C相0.582A,电流表变比为1000/5,AC相一次电流表指示电流与二次测量值相符,B相流变正常,电流表故障需更换。


这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.82 万条内容 · 504 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地铁风水电安装(机电安装)施工工作内容及要点(无私分享

地铁风水电安装(机电安装)施工工作内容及要点 一、进场前期 二、临电布置 三、前期施工 五、施工注意要点把控! 暖通: 1 、更新风管标高,现场标高是否满足要求,是否有柱子、斜面、楼梯冲突;根据风管的大小制作穿墙套管(翻边 2 公分),暖通班组安排专人跟踪砌筑定位并配合安装穿墙套管; 2 、有界面的区域,风管开始吊装(一般都是先做公共区,不管图纸怎么变化,公共区风管走向一般是不会变的);

回帖成功

经验值 +10