土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 四栋楼水泵扬程的选型请教高人指点

四栋楼水泵扬程的选型请教高人指点

发布于:2007-11-25 11:37:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
四栋高层住宅建筑,总面积:61805m2;
4#楼15938.16m2,23层+地下1层,建筑高度70.95m;
5#楼13317.71m2,19层+地下1层,建筑高度58.95m;
6#楼12700.51m2,19层高,建筑高度58.95m;
7#楼19850.00m2,29层地下1层,建筑高度88.95m;
以上四栋楼使用模块热泵机组制冷供热,冬季地面盘管供热,夏季风机盘管制冷,每栋楼下设置热泵机组房,请教高人指点这四栋楼分别选择水泵多高的扬程最合适?请详细论述,送分感谢!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 简易
    简易 沙发

    非常感谢,前几天没人跟贴就把贴结了,要不一过又要给扣分了!
    2007-12-10 22:18:10

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    一幢楼就是一个热力单元,机选定设备后,机房内的阻力变化不大,自己可以按设备来选!管路的阻力是你自已控制的,由你选择的管速来决定!实际工程中,32米的泵运行在20到25米的很多!同程异程阻力相差不大,分区好点,从管材和调试来说,可控性强一点,分区后基本就不用同程了。
    2007-12-09 10:14:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

四栋楼水泵扬程的选型请教高人指点

四栋高层住宅建筑,总面积:61805m2;4#楼15938.16m2,23层+地下1层,建筑高度70.95m;5#楼13317.71m2,19层+地下1层,建筑高度58.95m;6#楼12700.51m2,19层高,建筑高度58.95m;7#楼19850.00m2,29层地下1层,建筑高度88.95m;以上四栋楼使用热泵机组制冷供热,冬季地面盘管供热,夏季风机盘管制冷,请教高人指点这四栋楼分别选择多高的扬程最合适?现行拜谢!

回帖成功

经验值 +10